风倾倾 发表于 2024-12-7 18:56:25

公建的照明和动力配电箱分开从哪一级开始算的

室外埋地进线的项目,为了避免进线太多是否可以从总配这一级总箱后面再分开

zhouke 发表于 2024-12-8 11:30:04

我认为不论消防与非消防还是照明与动力均在本建筑总配电箱/柜处分开。

scottwangwang 发表于 2024-12-8 22:06:52

按规范是允许的,建民标的答疑~

azbe 发表于 2024-12-9 10:37:43

zhouke 发表于 2024-12-8 11:30
我认为不论消防与非消防还是照明与动力均在本建筑总配电箱/柜处分开。

分体空调、小厨宝算动力负荷不?需要在总箱处分开配电吗?

zhouke 发表于 2024-12-9 10:42:32

azbe 发表于 2024-12-9 10:37
分体空调、小厨宝算动力负荷不?需要在总箱处分开配电吗?

我认为分体空调、小厨宝不算动力负荷,不需要在总箱处分开配电。

azbe 发表于 2024-12-9 11:16:02

哪里规定要分开配电?

x01oct 发表于 2024-12-9 13:10:03

azbe 发表于 2024-12-9 10:37
分体空调、小厨宝算动力负荷不?需要在总箱处分开配电吗?

不算,这部分算照明

azbe 发表于 2024-12-9 14:35:53

x01oct 发表于 2024-12-9 13:10
不算,这部分算照明

这是哪里的规定?

lbxxlbdx 发表于 2024-12-9 16:09:42

照明动力分开,我一般从总配电室就分开了。

LLL1798 发表于 2024-12-12 17:10:43

azbe 发表于 2024-12-9 14:35
这是哪里的规定?

GB50189-2015 6.4.3条的条文说明,写的很详细,可以参考下

azbe 发表于 2024-12-12 17:39:44

LLL1798 发表于 2024-12-12 17:10
GB50189-2015 6.4.3条的条文说明,写的很详细,可以参考下

这个是说的分类计量问题,前面说的是照明、动力分开配电的问题。这是两个不同的问题吧?