柴油发电机房送排风

1.柴油发电机房送风机和排风机怎么与柴油发电机联动开启,电气系统图如何表示?
2.柴油发电机房送风机和排风机属于非消防负荷,发生火灾时用3300就行吧,不需要切断还是说可以切断?

苏凌枫z 发表于 2024-12-10 08:59:53

1.没太懂,为啥送排风机需要和柴发机组联动开启?不是应该根据室内温度联动启停么?
2.非消防负荷需要消防切非,可以在送排风机电源配电箱进线处或者低压配电柜出线处设置分励脱扣。