专业不精情有可原,常识都不顾,实在无语。玻璃管上不能画个刻度吗!非得看个液晶屏才算看到了。。。位高 ...
光就液位计本身来说,玻璃管液位计不能显示最高最低是有道理的,先不说实际的玻璃管液位计大多是有金属包裹段的,有部分看不到,另外引出的测量孔离最低最高也是有距离的,这种要顶置式的液位计才能测完整了。 myface 发表于 2024-12-5 09:48
光就液位计本身来说,玻璃管液位计不能显示最高最低是有道理的,先不说实际的玻璃管液位计大多是有金属包 ...
我相信一定可以做出能看到最高最低液位的玻璃管液位计。水专业设备技术条件应该提要求。 我的做法是水池液位信号传送到消控室液位控制器,再由控制器传送液位报警信号至火警主机及泵房控制柜等。 fancyboy 发表于 2024-12-5 10:47
我的做法是水池液位信号传送到消控室液位控制器,再由控制器传送液位报警信号至火警主机及泵房控制柜等。 ...
泵房柜子接收信号不是绕了个远路吗可以直接并一个信号到柜子上吧 15S909:《消防给水及消火栓系统技术规范》图示-P27 本帖最后由 x01oct 于 2024-12-5 11:43 编辑
myface 发表于 2024-12-5 09:48
光就液位计本身来说,玻璃管液位计不能显示最高最低是有道理的,先不说实际的玻璃管液位计大多是有金属包 ...
“引出的测量孔离最低最高也是有距离的”。。。。这句啥意思?
最低有效水位,水专业会写的,这个管肯定能做出来 x01oct 发表于 2024-12-5 11:41
“引出的测量孔离最低最高也是有距离的”。。。。这句啥意思?
最低有效水位,水专业会写的,这个管肯定 ...
是的。
红色箭头,已经超过最高溢流水位。
蓝色箭头,可以再向下,就能显示最低有效水位。
审图我就标注上液位本地显示装置,不说机械还是电子。验收的时候反正电子有机械反而很少做。 fancyboy 发表于 2024-12-5 10:47
我的做法是水池液位信号传送到消控室液位控制器,再由控制器传送液位报警信号至火警主机及泵房控制柜等。 ...
液位显示控制器自带报警功能的,
本来就设置在消控室,
没必要再把信号传送给火警总机了。
顺便说一下,以前GB50974高位水箱水位显示和报警也是强条,
GB55036只把消防水池水位显示和报警纳入强条。 本帖最后由 liyinghnzz 于 2024-12-5 17:02 编辑
1、除非地方有规定要求设置就地数字显示,一般都不用再单独设置就地显示装置了(液位管上本来就有刻度,可以随时观察水位情况);
2、因为需要在消控室或值班室设置显示及报警装置,故电气专业需要另外配置一套信号传输与显示装置。工程上一般都是采用4G通讯方式,省却了布线。
liyinghnzz 发表于 2024-12-5 16:59
1、除非地方有规定要求设置就地数字显示,一般都不用再单独设置就地显示装置了(液位管上本来就有刻度,可 ...
咨询一下,设备采用4G传输,是不是每个月都有一笔费用支出,大概需要多少钱。 风倾倾 发表于 2024-12-5 11:05
泵房柜子接收信号不是绕了个远路吗可以直接并一个信号到柜子上吧
是绕了一个远路,信号需要转换,除非你就地设置控制器,反正信号要接到消控室的,留一条多芯线。 图集16D303-3上至水泵控制柜的水池水位过低信号怎么来?再并一路出来? 在我看规范理解是现场有玻璃液位仪也算就地显示装置,也没说显示装置必须是电子的吧。远传倒是电子的放在值班室消防控制室