各位大佬,请帮忙分析一下箱变突然断电几秒后又恢复的原因
1000KVA的一箱变,有8个回路,有一回来接入一栋办公楼负一层配电室,负荷约350KW。这办公楼这几天不定期出现突然停电,几秒又恢复的现象,有时候接连几次,箱变其他几路均正常,请大神帮忙分析一下是什么原因造成的啊(不具备自动合闸功能)? 有没有可能接触不良造成的虚接 845245015 发表于 2024-11-28 16:31有没有可能接触不良造成的虚接
检查了的,没虚接
检查一下进线或出线断路器是否有缺陷 是不是什么大功率电机启动造成的? 楼主:负荷约350KW。这办公楼这几天不定期出现突然停电,几秒又恢复的现象,有时候接连几次,箱变其他几路均正常……
看楼主的描述,我补充一个可能:也许是线路电弧故障(Arc Fault)。安全第一,希望好好排查下。
附件是电弧故障保护器的一份指南,比较详细,供参考。
我觉得很有可能是因为某些泵启泵造成的暂时失压,很有可能是消防泵啊,太阳能泵啊之类的 不稳定短路故障的可能性比较大。但不稳定短路很难得是三相短路,所以如果停电并不是全部停,那大概率成立。
如果每次停电几秒,还重复了多次,不太可能一直是电弧性短路。电弧烧这么久,早烧成灰了。猜想啊,是否可能是少量渗水导致的短路,故障点热量将水烧干后,短路消失。 鼠、蛇等小动物导致的短路,也通常会是这样。因非金属性短路,开关不跳闸,期间动物痉挛或烧断,又导致短路消失,供电恢复。但重复出现,不大可能是小动物。 估计是其他出线上有较大的电动机启动,电压降比较大。 齐格斐 发表于 2024-12-3 08:52
估计是其他出线上有较大的电动机启动,电压降比较大。
如果是其它某个回路有较大的电动机启动,那么,室外箱变的8个回路都会出现同样症状。
猜测,是瞎猜哈{:1_428:}埋地线路的绝缘已经受损,恰好有重型卡车缓慢通过,前后轮大约两三秒时差,电缆受挤压变形……
来自实际的问题有价值,没有固定答案的问题,更有价值。
希望楼主能提供更详细的背景情况,是一个很好的案列分析。办公楼的电器是否有烧毁?电脑、打印机、LED灯等办公楼用电负荷350kW,是双电缆并线?供电系统是TN-C,还是TN-S?是否有电路图?如果没有图纸,配电柜的内部照片?现场工程师已经做了哪些检测?目视巡查、摇表测绝缘………… ......目前进展情况怎样?
实习电工 发表于 2024-12-3 10:10
如果是其它某个回路有较大的电动机启动,那么,室外箱变的8个回路都会出现同样症状。
...
不同设备对母线电压降的敏感度不一样。