请问:有WDZN-BVR、WDZN-RVS、WDZN-BV 这样的导线吗?
WDZN电线,低烟无卤,经常见到图纸上有标注WDZN-BVR、WDZN-RVS、WDZN-BV ,百度一下,网上还真有这样的产品。 导线带V",不就是有卤了吗? 既然WD,那就不会有V 应该能买到,但是有V就不是低烟无卤了 YJV、WDZN-RVS、BV、KVV、RVSP 含卤,V为聚氯乙烯绝缘及护套,燃烧时有毒,导线应采用无卤、低烟型WDZB1N-RYJS、BYJ、KYJE、RYJSP,见《电力工程电缆设计标准》第3.4.1条、第3.3.7条、第3.7.3条、《民用建筑电气设计标准》第13.8.4条 网上百度或者某宝一搜到处都是,感觉都是假的WDZ-,可以搜一搜正经电缆厂家的官网产品,类似正泰电缆,上海电缆,远东电缆等等,这些官网上都不会有类似WDZ-YJV这种产品,只有ZN-YJV这类产品。 另外RVS,RVSP,RVVP很多厂家都是按照300/300V生产的,很可能审查被提应急照明线路不满足GB51309-2018第3.5.2条,火警系统线路不满足GB50116-2013第11.1.1条。感觉这类线缆以后都会逐渐淘汰了。 标注错了,前后矛盾 百度上什么都有,比梦里都全…… 如果去掉前面的“WD”都有的,加上这两个字母,就没有了 无卤素的用带氯的???这是绝对矛盾无法调和的 有WDZN-BVR、WDZN-RVS、WDZN-BV 网上太多以假乱真的东西了,
不能网上看到有这种就当真。
非专业人士给忽悠了没啥,
来论坛的基本上属于专业人士,
这要都信了说明基本功还欠缺点。