WDZ-YJY电缆能不能满足燃烧性能B1级?
本帖最后由 知冷暖 于 2024-12-17 18:25 编辑WDZ-YJY电缆能不能满足燃烧性能B1级?
补充问题:
1.依据《工业与民用供配电设计手册》9.1.4.2只写WDZ不表明燃烧等级默认为C级 也就是现在的B2也就是说WDZ-YJY只有B2吗
2.依据《工业与民用供配电设计手册》9.1.4.2 、3 耐火电缆标注 WDZXN(X为燃烧等级) 现在常见消防电缆标注WDZN 也默认C? 还是说电缆标注必须WDZ+燃烧等级+N+(燃烧滴落物/微粒等级+烟气毒性等级+腐蚀性等级)+电缆型号?
YJY型的电缆应该是能够满足B1级燃烧性能的 广东省省标看看,后面有例。 一般而言,WDZ-YJY电缆燃烧性能是能满足B1级的,不过还是建议按照标注要求,直接标注电缆的燃烧性能等级 当然可以满足 前提是你要说明或者系统上标注清楚 按照你的写法不一定。
电缆上有标注电缆燃烧性能 songxia_123 发表于 2024-11-28 09:36
电缆上有标注电缆燃烧性能
有样本吗 WDZ三个字母,无法指定其燃烧特性;所以应该把B1加到WDZ后面去;标准标注方法详见最新电缆防火规范 WDZA-B1d0t0-YJY-4*185+1*95 满足B级阻燃的电缆,可能满足不了B1级燃烧性能。
阻燃和燃烧性能,是完全不同的2个检测体系。 那么 BV线或阻燃BV能否满足 燃烧性能B2级、产烟毒性为t2级、燃烧滴落物/微粒等级为d2级的要求 可以的,厂家可以满足,但是你设计要求里要写清楚,否则光一个WDZ,厂家选型肯定选便宜的。 依据《工业与民用供配电设计手册》9.1.4.2只写WDZ不表明阻燃等级默认为C级 也就是现在的B2也就是说WDZ-YJY只有B2吗 依据《工业与民用供配电设计手册》9.1.4.2 、3 耐火电缆标注 WDZXN(X为燃烧等级) 现在常见消防电缆标注WDZN 也默认C? 还是说电缆标注必须WDZ+燃烧等级+N+(燃烧滴落物/微粒等级+烟气毒性等级+腐蚀性等级)+电缆型号?