应急照明集中电源的出线是从箱子上面出还是下面出
应急照明集中电源的出线是从箱子上面出还是下面出,这个有没有规范说明,我记得好像看到过,是只能从下面出线,但是忘了看的哪个条文了,有知道的大佬麻烦提点一下 上面出的话,防护等级做不高 GB 51309-2018 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》第4.4.1-4 树欲静而风不止 发表于 2024-11-26 08:46上面出的话,防护等级做不高
我觉得就应该只规定防护等级,别管厂家怎么做。
现在的规范编的规范不像规范,措施不像措施的,太乱。
liyinghnzz 发表于 2024-11-26 09:13
GB 51309-2018 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》第4.4.1-4
感谢,感谢 liyinghnzz 发表于 2024-11-26 09:13
GB 51309-2018 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》第4.4.1-4
GB 17945—2024消防应急照明和疏散指示系统,跟这个有关系吗