阿成哥哥 发表于 2024-11-21 16:46:31

求解给位同行和老师,关于消防电及消防联动(防排烟、加压送风)的图纸问题

问题一:加压送风和防排烟的防火阀和消防电系统接线问题,具体哪些防火阀需要接报警总线,界面如何划分的
问题二:消防电和风机连接所用到哪些模块,几个模块,分别是哪些作用
面是图纸,楼梯间和电梯前室的加压送风系统,给位老师从风机启动和联动角度(最后一个图)帮我解解惑













阿成哥哥 发表于 2024-11-21 16:47:45

消防图纸一言难尽

qiu!4455 发表于 2024-11-22 18:03:57

第一个问题:所有的阀门都需要都需要接总线。消防风机的70摄氏度阀门熔断时,不需要连锁关闭风机;一台消防风机一个I/O模块,I模块的数量可以按照16D303-2《常用风机控制电路图》确定。

实习电工 发表于 2024-11-22 23:31:23

很好的问题,期待老师们参与、解答。

阿成哥哥 发表于 2024-11-23 14:50:45

qiu!4455 发表于 2024-11-22 18:03
第一个问题:所有的阀门都需要都需要接总线。消防风机的70摄氏度阀门熔断时,不需要连锁关闭风机;一台消防 ...

明白了,设计单独要求了出风口有一个防火阀连锁关闭风机

风倾倾 发表于 2024-11-23 15:14:15

这系统图真是烂中烂,又是个草台班子,4KW的风机配个10平的电缆,下面7.5KW的反倒配了个4平的