请问,室外管网中强电线缆可以和火灾自动报警线路、弱电智能化的线路走同一个电缆沟、
请问,室外管网中强电线缆可以和火灾自动报警线路、弱电智能化的线路走同一个电缆沟、电缆井吗?可以但是要满足最小间隔 不建议,还是分开设置各自路由,即电力线路独立管沟管井,通讯类独立管沟管井 使用同一个电缆沟,容易对弱电产生干扰,影响弱电系统的使用,处理不当严重时会损坏设备 可以,规范对抑制对弱电回路控制和信号电缆电气干扰强度措施
1 与电力电缆并行敷设时,相互间距在可能范围内宜远离;对电压高、电流大的电力电缆,间距宜更远;
2 敷设于配电装置内的控制和信号电缆,与耦合电容器或电容式电压互感、避雷器或避雷针接地处的距离,宜在可能范围内远离;
3 沿控制和信号电缆可平行敷设屏蔽线,也可将电缆敷设于钢制管或盒中。 我记得之前规范,就提出室外强弱电应该分人孔井的,一下想不起来哪里看到的了
页:
[1]