目前从各地方答疑和编者的意见,没有必须要每层设置
多层小公建和住宅一直是这么做的,最近做一个办公第一次这样设置,心里没底, 不代表 发表于 2024-11-18 08:54
本地要求:集中电源出线通过电井可以带多个楼层,集中电源所在楼层必须有双切箱。 ...
居然这样?不是应该双切箱可以共用,然后集中电源只能带一个楼层才合理么? 1、现在的规范不合理的条文并不鲜见。
2、从成本角度,大头在集中电源,双切现在有的是单相双切,并不贵,
所以“双切箱可以共用,然后集中电源只能带一个楼层”和每个防火分区设双切做法从成本角度差别并不大。 目前从各地方答疑和编者的意见,没有必须要每层设置