cctv3704 发表于 2024-11-15 18:06:37

电缆压降的考虑

目前手上有个改造,从后方变压器到码头水泵大概有1000米,现在有一根3*50+2*25的预留电缆,按照380V,压降5%考虑最大可以考虑上15kW的水泵,但是变压器空载时候低压大概按照400V,有5%提升,按照变压器80%负载考虑,变压器本身压降按照2.6%(记得在论坛看到过,不知道具体哪里能查到),22kw水泵压降大概6.8%,是否可以满足启动要求。

cctv3704 发表于 2024-11-15 18:08:33

配四只有个变压器满载时压降,80%负载压降不知道按多少合适。

dqaq 发表于 2024-11-15 18:45:03

启动压降与工作压降两回事。

powertad 发表于 2024-11-15 22:26:05

配四没有什么满载压降。你的情况如果不严格可以使用,电压低一点,启动慢一点。你都1000米远了,能工作就行了。

电气入门学徒 发表于 2024-11-16 09:35:43

本帖最后由 电气入门学徒 于 2024-11-16 09:38 编辑

还是需要对照配四理想化的试算一下,一是电缆到设备的压降,二是风机水泵的启动;还有很多仿真模拟或者辅助计算软件可以利用一下
页: [1]
查看完整版本: 电缆压降的考虑