chaoxy119 发表于 2024-11-15 11:35:13

UPS的输入电缆选择问题和输出联络开关问题

请教大家如下两个问题:
1、UPS的主输入和静态输入同源的情况下,N和PE可以共用。是否可以随意组合呢?还是哪种组合更好呢?为什么?
比如:主输入:3L+N;旁路:3L+PE。主输入:3L+PE;旁路:3L+N。
主输入:3L+N+PE;旁路:3L。主输入:3L;旁路:3L+N+PE。
2、UPS的集中手动维护旁路接至UPS输出柜的母排时,按图集,设置有输出联络开关,图集中也解释了,为了便于检修时UPS可以隔离。但是见过几个项目,均没有设置这个开关,可以不设置吗?


qiu!4455 发表于 2024-11-15 11:49:22

输出联络基本没设置,UPS出线侧的开关就可以实现检修隔离。

xyw879405346 发表于 2024-11-15 18:10:03

我一般是主输入:3L+PE;旁路:3L+N,输出联络一般没做