负荷等级:特级、一级、二级为主。变压器安装容量:2台1000kVA,两台同时运行,单台变压器负荷率<50%。
向当地供电局申请两路10kV外线,热备,现在当地要按照每路2000kVA的容量设计外线。
请教大家,像这种情况,不是应该按照1000kVA设计外线么?
从来都是这样。10kV单母线分段接线,或者双电源互锁的单母线接线,每路2000kVA。
如果10kV两段独立母线,各自带一台变压器,则按总共2000kVA算。
不过总共才2000kVA容量,申请两路10kV,造价确实高。每路进线都还要按长度收费的。 本帖最后由 wangguichao66 于 2024-11-15 09:11 编辑
说错了,删除原来内容。 你这个是全主全备的供电,高可靠费按2000收,高压可以联络 如果高压不联络,低压联络,高可靠费只收1000 树欲静而风不止 发表于 2024-11-14 17:01
如果高压不联络,低压联络,高可靠费只收1000
这种情况下,两路容量均为1000? 问下甲方,要不要高可靠?你这是考虑高压母联了,所以每路2000,常规只需要低压母联,就每路1000。 和供电总包报装相关人员沟通,供电报装分全主半备,全主全备,多回路分别开户等,配网够按照申请是可以审批的,数据会根据建筑面积指标简单复核,申报费用不同,高可靠性费用之类的 BEBE 发表于 2024-11-14 19:14
这种情况下,两路容量均为1000?
两路容量均为1000 供电局就是这么nb,只要高可靠,就按最高的收,完全不讲道理。
你要是搞个双环网,他能按2000kVA*4来收 你的要求就是每一路都要带2K啊电业的没毛病 因为你负荷率选的太保守了啊。几次参加供电部门与业主的供电方案讨论会,说有的项目实际运行的负荷率低得不得了。 本帖最后由 qiu!4455 于 2024-11-15 11:44 编辑
数据中心的常规做法,此种方案每路1000kVA。但数据中心的容量大得多,基本都是专线供电,不存在多个用户共用,这样算实际用电容量时可控的。 一般变电站一个出线回路,其所带变压器容量的额定电流,远超过电缆的承载能力,已经考虑过变压器低负荷率运行所以让按2000kVA报装。 hastings 发表于 2024-11-15 11:28
因为你负荷率选的太保守了啊。几次参加供电部门与业主的供电方案讨论会,说有的项目实际运行的负荷率低得不 ...
是的,一个老的政府办公楼,两台1000kVA变压器,没有开空调,一台变压器的总电流不到100A。