电力、通信管线与给排水管道水平、交叉敷设时的净距离
请问,电力、通信管线与给排水管道水平、交叉敷设时的净距离是多少?我记得是有个表格来,一时又找不到了GB 50217-2018 电力工程电缆设计标准5.3.5 GB51348-2019的第8.7.2条的表8.7.2有埋地电缆与电缆及各种设施平行或交叉的净距离。建筑内的钢管、桥架等。在GB51348-2019的第8章中均有详尽要求 城市工程管线综合规划规范GB50289-2016 具体可参考《城市工程管线综合规划规范》(GB 50289-2016)第4.1.9条