风倾倾 发表于 2024-11-11 11:33:37

远处的风机如果设置了带自锁的按钮盒还需要设置隔离开关箱吗

二选一即可还是都要~~~~~~~~~~~~~~~~~

qiu!4455 发表于 2024-11-11 11:56:04

隔离是隔离一次回路吧,可以由配电箱的出线断路器或CPS实现。

dqaq 发表于 2024-11-11 12:33:20

      按钮盒自锁是为了防意外起动,不防电击,为机械安全措施,主要为机修用。隔离开关是为了断开电源,防电击,是电气安全措施,电修用。两码事。
      现规范、标准越来越不提技术要求,只提技术措施,加上几十年应试教育,培养了从XX后到YY后一波又一波的只求答案、不求道理的新一代,过去人尽皆知的事,现在成了一团浆糊。

dqaq 发表于 2024-11-11 12:36:02

本帖最后由 dqaq 于 2024-11-11 12:41 编辑

      这还不只是一次二次的问题。一次也可以作机修自锁。比如三相电机,用二级开关直接断掉一次回路的两相,破坏其启动条件,哪怕另一相还是带电,仍然满足机修的要求。

dqaq 发表于 2024-11-11 12:40:19

      具体到楼主的问题,道理上设不设隔离开关不是绝对的,应结合运维规程统一考虑,就是检修电气隔离点设置在哪个位置的问题。如果设置在电源配电箱处,运维规程必须有对应的措施。从现实看,这基本不可能做到。所以就地设一个,最保险。

风倾倾 发表于 2024-11-11 14:16:17

谢谢D老师的认真回复

mayong 发表于 2024-11-12 09:35:03

D老师经验丰富啊