lxdis007 发表于 2024-11-11 09:25:07

请问,室外独立设置的消防泵房、消防控制室配电电缆可不采用矿物电缆吗?

请问,室外独立设置的消防泵房、消防控制室,其变配电房贴邻主楼外墙。线路除配电房和消防泵房、消防控制室外全程埋地敷设,配电电缆可以不用矿物电缆,而采用耐火电缆吗?

x01oct 发表于 2024-11-11 09:28:44

看规范啊。。。用矿物绝缘电缆是因为与其他普通电缆共沟、共井敷设。。。你如果没这种情况,就可以不用。

闲画电气忙种地 发表于 2024-11-11 10:46:24

可以的,所选耐火电缆的受火温度和受火持续时间都要满足建筑规定的火灾延续时间要求才可以。

树欲静而风不止 发表于 2024-11-11 10:56:52

室外啥都不需要