应急照明采用集中电源非集中控制,控制按钮如何设置?
有一教学楼,无火灾自动报警,设置应急照明。灯具较多,应急照明采用集中电源非集中控制,集中电源设于配电间,控制按钮想设在教师办公室。几个按钮?几根线?需要设个按钮箱吗? 既然无报警控制器,你可以在教学楼值班人设置按钮,按钮的功能其实就是切断集中电源进线电源开关,使得集中电源输出。这样的话可能需要再进线断路器后设置接触器,按钮线四线即可 这里说明一下为什么强调小型应急照明控制器,主要是考虑没有设置区域火灾自动报警系统的建筑物,一般工程规模小,集中电源、消防应急照明灯、疏散指示灯等不会很多,选用一台小型应急照明控制器就足够,这样对造价的影响也很小,图 2 的小型应急照明控制器 HZ - C - 50 W,壁挂式尺寸 L380 mm× H270 mm × W100 mm,设备不大、造价不高。 按照GB 51309 - 2018 第 3. 3. 7 条、第 3. 3. 8 条的规定,集中电源宜设置在低压配电室、配电间、电气竖井内。而手动控制按钮“强启开关”是在集中电源箱内,那么火灾发生时,就需要有人拿着钥匙打开上述场所把各个集中电源箱内的“强启开关”按下。多麻烦,可能性有多大?类似自然排烟窗,火灾发生时,谁去挨个开启排烟窗? 送到值班室或者直接送到同地块的消控室算了 这是个四层小学教学楼(老楼),消防改造,增加消防应急照明。原本就没有配电间,配电室(总进线配电箱在走廊内)。一层楼梯间下没位置,也没值班室,收发室在很远处。只有教师办公室。看样子不能做集中电源了,只能做灯具自带电源了。 应急照明箱自带现场箱体上的手动控制按钮的,需要拓展在外面能控制的只用加到经常有人值班的位置有人的位置就好,个人觉得 ,不用整复杂了,就类似火灾控制盘,规范也只是每个防火分区或者报警区域方便人员看到就好,这个也是类似 电气入门学徒 发表于 2024-11-9 18:31
这里说明一下为什么强调小型应急照明控制器,主要是考虑没有设置区域火灾自动报警系统的建筑物,一般工程规 ...
请问,这是厂家的样本吗?哪里可以下载? 样本一般体积都比较大,按照截图所示就可以了,只是一个产品设备 既然楼主明确说了是非集中控制系统,
就不需要有应急照明控制器这玩意,无论是大型还是小型。 wangguichao66 发表于 2024-11-11 09:58
既然楼主明确说了是非集中控制系统,
就不需要有应急照明控制器这玩意,无论是大型还是小型。 ...
那么就是采用灯具自带电源,控制器设于办公室。或者集中电源,将控制按钮引到办公室了。 是采用灯具自带电源,应急照明配电箱设于办公室。 890214 发表于 2024-11-11 10:08
那么就是采用灯具自带电源,控制器设于办公室。或者集中电源,将控制按钮引到办公室了。 ...
采用非集中控制型系统,不理解加个控制器干啥、控制器起什么作用呢 我和同事讨论都认为,按钮应该设置在公共区域、便于操作处(不能放在可能上锁的房间内),而且旁边应该加明显标识(类似手报按钮那样的)。有值班室时放在值班室外,没有值班室就放主要出入口附近(采用非集中控制的建筑规模通常都不大,主出入口可能就一个) 本帖最后由 ?_446231510 于 2024-11-11 15:52 编辑
非集中控制系统的应急按钮一般设置在设置在应急配电箱内,且此按钮不应设置在公共区域,楼上给说的“设置在公共区域、便于操作处”的做法是不合规的。
应急照明属于消防设备,规范要求“应急照明配电箱应能防止非专业人员操作”,手动应急启动按钮必须通过密码或钥匙才能使用,禁止一般人员操作。
非集中控制系统的主要应急启动方式是“断电强启”,或者远程信号启动,强调的是自动运作。手动应急启动只是备用措施,要手动启动也是由专职人员现地操作。
很多设计人员和审查人员非要给非集中控制的应急照明系统在公共区域设置手动启动按钮的做法,属于画蛇添足。
页:
[1]
2