风倾倾 发表于 2024-11-9 14:08:12

火规的配变电室做消防电话分机应该单指变电所或者室内进线处的一级配电室吧

本帖最后由 风倾倾 于 2024-11-9 14:11 编辑

~经常被审图要求配电小间和电井加电话 还有主要通风和空调机房应该指的是冷水机房之类的吧。

风倾倾 发表于 2024-11-9 14:09:21

主要通风和空调机房应该指的是冷水机房之类的吧

liyinghnzz 发表于 2024-11-9 17:41:32

一般是这样,但往往全空气的空调机房内也设的

树欲静而风不止 发表于 2024-11-11 08:58:42

配电小间和电井我们都不加,就是变电所加

wangguichao66 发表于 2024-11-11 09:30:13

“配电室”一词电气规范没有明确定义,
不过GB50054里配电室明显是针对变配电房的,
另GB51348-7.2.1-3 当用电负荷较大或用电负荷较重要时,应设置低压配电室,并宜从低压配电室以放射式配电,
也就是把低压进线总配电室也属于配电室,
至于其他楼层配电间、电井算不上配电室,
这些地方火灾时也不需要人员进入操作。

因为名词没有明确定义,不排除有的审查师按自己的理解扩大了范围,这个也很难理论清楚,
碰到了这种再加个电话也无妨。

polophoto 发表于 2025-1-2 16:35:02

电井太夸张了,没规定要加啊。配电小间这个定义就比较擦边,看审图怎么理解了。