wk1012652751 发表于 2024-11-6 15:04:08

高压出线短路电流用低压短路电流折算到高压短路电流这样对面


wk1012652751 发表于 2024-11-6 15:15:27

我想用着样方法算高压出线短路电流来配置电流互感器限值倍数(5P20就着个20倍数)可以

wk1012652751 发表于 2024-11-6 15:20:29

如图上300/5A电流互感器那我高压保护级用5P10就可以了吗(300*10=3000A=3KA)请那个大师解答下谢谢啊

powertad 发表于 2024-11-6 21:47:23

应该是对的。你看一下电力工程设计手册 下册 电流互感器,我记得是这样的。高压侧电流还有乘个系数1.3吧。。。

jonesxgw 发表于 2024-11-6 21:59:25

当个观众学习一下。