住宅应急照明
住宅消防负荷二级,应急照明需要按照<建筑防火通用规范>10.1.6执行吗需要 树欲静而风不止 发表于 2024-11-6 14:20
需要
请教一下, 住宅每层一个防火分区,那岂不是每层都要设置双电源箱了? ydn 发表于 2024-11-6 14:35
请教一下, 住宅每层一个防火分区,那岂不是每层都要设置双电源箱了?
规范的bug ,所以一般没人这么执行,严格一点的会要求几层设置一个集中电源,设置集中电源的楼层需设置双切箱。
模糊记得好像哪本规范明确过住宅的应急照明可以不按照<建筑防火通用规范>10.1.6执行,,,但是不敢确定,也找不到依据 ydn 发表于 2024-11-6 14:35
请教一下, 住宅每层一个防火分区,那岂不是每层都要设置双电源箱了?
住宅不是每层一个防火分区 ydn 发表于 2024-11-6 14:35
请教一下, 住宅每层一个防火分区,那岂不是每层都要设置双电源箱了?
问下建筑,住宅可能是每单元地上一个防火分区 你应该把这个建筑的情况说清楚,为啥消防是二级负荷?是二类高层吗?有其它消防负荷吗?
如果没有报警系统,应急照明系统应为非集中控制型系统。按照应急照明规范,非集中控制型系统中,应急照明配电箱应由同一防火分区的楼层的正常照明配电箱供电。设在电井中的应急照明配电箱,可以为多个楼层的应急照明灯具供电的。 azbe 发表于 2024-11-6 17:32
你应该把这个建筑的情况说清楚,为啥消防是二级负荷?是二类高层吗?有其它消防负荷吗?
如果没有报警系统 ...
设在电井中的应急照明配电箱,可以为多个楼层的应急照明灯具供电的。
请教,这个依据出自哪里 电井上下贯通的情况,重庆已经明确设在电井中的应急照明配电箱(集中电源),可以为多个楼层的应急照明灯具供电 ydn 发表于 2024-11-11 10:55
设在电井中的应急照明配电箱,可以为多个楼层的应急照明灯具供电的。
请教,这个依据出自哪里 ...
GB51309-20183.3.8.4 ,。?! 发表于 2024-11-11 14:01
GB51309-20183.3.8.4
那是基于多层是一个防火分区的前提下,首先要满足防火通规 ydn 发表于 2024-11-12 11:02
那是基于多层是一个防火分区的前提下,首先要满足防火通规
1.先去问问建筑,地上是每层一个防火分区吗?我问过几个建筑,地上住宅不是每层是一个防火分区,依据《住宅建筑规范》GB50368 9.2.2条文说明,对于地上住宅不在做出防火分区的规定;2.结合图集19D702-7 已经做了明确图示,住宅建筑集中电源可以供多层应急照明。
ydn 发表于 2024-11-12 11:02
那是基于多层是一个防火分区的前提下,首先要满足防火通规
一般来说,防火分区是不跨楼层的 ,。?! 发表于 2024-11-12 11:15
1.先去问问建筑,地上是每层一个防火分区吗?我问过几个建筑,地上住宅不是每层是一个防火分区,依据《住 ...
多谢..................