请教下TN-C系统保护接零的问题
各位老师好,这里想请教下TN-C系统保护接零的问题,当然我知道现在TN-C几乎已经没有用的了,还是有个问题没搞明白:对于单相TN-C系统,如果设备外壳接PEN线的话,设备外壳上岂不是时刻带有电压,其电压值等于PEN线上的压降?假设设备的压降为5%即11V,那么设备外壳上总是带有5.5V的电压。那我国早期的化工厂爆炸分区内的单相设备比如照明,外壳上总是带电,那得多危险啊! 带电是一定的。早期化工厂不知道,但民用和一般的小作坊类加工厂,根本不是TN-C。设备外壳就没接地,空着的。三孔单相插座,地孔什么都不接。 正常情况下,设备外壳是不会带电的(PEN线在电源侧本身是接地的),但加入PEN线故障了(如断开了),设备外壳就带电了,将带来严重事故,这也就是为什么TN-C系统不允许切断PEN线的基本要求(不能装设RCD),也就是因为很可能会造成外壳带电造成危害,所以TN-C使用的范围越来越窄。 liyinghnzz 发表于 2024-11-6 08:33正常情况下,设备外壳是不会带电的(PEN线在电源侧本身是接地的),但加入PEN线故障了(如断开了),设备外 ...
单相设备外壳会带电啊,您想想,pen上有电流就有压降(假设为5v),电源端的PEN接地即为0v,那么设备处pen线上就有5v的电压,设备外壳接pen,所以设备外壳也带5v电压。
页:
[1]