笔走龙蛇 发表于 2024-11-5 16:43:57

北京做个630的变压器可以用环网柜供电么

如题,另外是不是需要设置一间高压分界室啊😀😀😀

dqaq 发表于 2024-11-5 23:12:22

这个问题总感觉不大对劲。环网柜比如HXGN,带1600 kVA变压器都没问题。楼主可能想说配置负荷开关+熔断器的环网柜吧。

qiu!4455 发表于 2024-11-6 09:32:35

可以用。北京一般采用两路市电,不设柴油发电机。假如有动力二级负荷,可能需要两台变压器。电缆分界室也可以设室外箱式。这些通常会由电力设计给方案。