xiuyou 发表于 2024-11-6 11:54:36

中国的消防,越搞越复杂,以为会更保险,其实是故障点越来越多,基本失去初心了。每个措施都涉及加设备,还不是钱闹的?

yolee0011 发表于 2024-11-6 11:58:49

谢谢分享咯

x01oct 发表于 2024-11-6 12:15:05

本帖最后由 x01oct 于 2024-11-6 12:16 编辑

wangguichao66 发表于 2024-11-6 11:47
楼有点歪了,
但也无妨,
继续吐糟一下这个过负荷只报警的规定。

规范里可没有特指消防设备{:1_473:},而是说因过负荷引起断电造成更大损失的供电回路。。。


更大损失,多大算更大???
随便说一个,普通电梯算么??{:1_471:}

不代表 发表于 2024-11-6 12:26:52

x01oct 发表于 2024-11-6 10:59
是的,现在我们是做两个信号,而且热继的信号没地方接收,可能也就是做个现场声光指示,我不知道这种东西 ...

有火警系统的话,热继的过负荷信号不是进火警系统了吗

?_446231510 发表于 2024-11-6 12:30:54

x01oct 发表于 2024-11-6 12:15
规范里可没有特指消防设备,而是说因过负荷引起断电造成更大损失的供电回路。。。




按规范要求,二级以上负荷都涉及这个问题。
以后做法可能是双回路供电时,主回路的保护开关作用于动作,备用回路作用于报警。单回路供电时必须作用于报警。{:1_491:}

x01oct 发表于 2024-11-6 13:29:40

不代表 发表于 2024-11-6 12:26
有火警系统的话,热继的过负荷信号不是进火警系统了吗

火警管这个干啥??

风倾倾 发表于 2024-11-7 11:36:44

x01oct 发表于 2024-11-6 10:59
是的,现在我们是做两个信号,而且热继的信号没地方接收,可能也就是做个现场声光指示,我不知道这种东西 ...

断路器的信号送到哪的大佬

不代表 发表于 2024-11-7 11:43:49

x01oct 发表于 2024-11-6 13:29
火警管这个干啥??

这个干嘛的

x01oct 发表于 2024-11-7 14:53:38

不代表 发表于 2024-11-7 11:43
这个干嘛的

我的意思是我18#楼写的那个。。。。

xyw879405346 发表于 2024-11-8 11:46:03

单磁还会因为过负荷跳闸吗,还是只会短路脱扣,虽然一直写单磁,实际不知道有没作用{:1_428:}
页: 1 [2]
查看完整版本: 就过负荷保护不断电、发信号问题,看规范标准该怎么读?