35800151 发表于 2024-11-4 22:48:28

未设置消防控制室的楼栋应急照明需要采用集中控制型系统吗?

一个工业园区的项目,总共5栋楼,有一栋设了消防控制室,其余楼栋的应急照明需要采用集中控制型系统吗?根据GB 51309-2018第3.1.2.1条,设置消防控制室的场所应选择集中控制型系统;这个设置消防控制室的场所大家怎么理解?

35800151 发表于 2024-11-5 20:38:05

最新版的湖北的消防设计指南是明确了设置消防控制室的项目应选择集中控制型系统,其他省份是怎么做的呢?

xiuyou 发表于 2024-11-6 11:38:43

建议做集中,管线送到消控室应急照明主机,但是我做的园区还是在其他单体设置了手动按钮。

35800151 发表于 2024-11-6 13:39:03

xiuyou 发表于 2024-11-6 11:38
建议做集中,管线送到消控室应急照明主机,但是我做的园区还是在其他单体设置了手动按钮。 ...

有这种情况,其他厂房都是丁类或戊类,不需要设置火灾自动报警系统,但是需要设置消防应急照明,甲方为了省钱,不想往消控室拉线。

pigl 发表于 2024-11-6 14:11:47

在规范组的答疑中,设置消防控制室的场所是指消防控制室集中管理的火灾自动报警系统的保护范围。湖北2024版指南中,对于项目中未设置火灾自动报警系统的楼栋,可选择非集中控制型。

ethan_fan 发表于 2024-11-6 16:52:54

3.1.2 系统类型的选择应根据建、构筑物的规模、使用性质及日常管理及维护难易程度等因素确定,并应符合下列规定:
    1 设置消防控制室的场所应选择集中控制型系统;
    2 设置火灾自动报警系统,但未设置消防控制室的场所宜选择集中控制型系统;
    3 其他场所可选择非集中控制型系统。
我这边的做法:凡是设置报警系统的楼栋,一律设置集中控制型。没有报警系统的楼栋,非集中控制型。
3.6.9 集中控制型系统自动应急启动的设计应符合下列规定:
    1 应由火灾报警控制器或火灾报警控制器(联动型)的火灾报警输出信号作为系统自动应急启动的触发信号。
    2 应急照明控制器接收到火灾报警控制器的火灾报警输出信号后,应自动执行以下控制操作:···
没有报警系统的楼栋,从规范的控制方式,是无法满足的。

xiuyou 发表于 2024-11-6 17:09:22

我上个月出的一个园区,就是一栋做集中,其他都是非集中的。

35800151 发表于 2024-11-6 18:13:44

xiuyou 发表于 2024-11-6 17:09
我上个月出的一个园区,就是一栋做集中,其他都是非集中的。

你哪个省的?其他楼栋有火灾自动报警系统吗?

xiuyou 发表于 2024-11-7 08:14:32

35800151 发表于 2024-11-6 18:13
你哪个省的?其他楼栋有火灾自动报警系统吗?

江苏的,其他楼栋没有火灾报警,所以只做了非集中控制的,其中一栋地下室有火灾报警,所以就做了集中控制的。

电气入门学徒 发表于 2024-11-7 09:39:00

都做集中控制,就是平时外线设计时候补充相关外线设计就好

liuiping 发表于 2024-11-7 10:49:43

没有火灾报警,做啥集中控制了,你都不知道着火没,怎么控制了

35800151 发表于 2024-11-7 22:16:32

liuiping 发表于 2024-11-7 10:49
没有火灾报警,做啥集中控制了,你都不知道着火没,怎么控制了

只有消火栓按钮系统呢

liuiping 发表于 2024-11-8 11:09:25

35800151 发表于 2024-11-7 22:16
只有消火栓按钮系统呢

没有集中报警系统,消火栓按钮不用管啊,和应急照明更没关系了

wangguichao66 发表于 2024-11-8 15:53:40

看到过不少这种消火栓按钮**系统的叫法,
明明只是消火栓按钮接线的事情,非得叫**系统,这就够高大上了还是咋地?
更搞笑的是还有叫消火栓按钮火灾自动报警系统的,
这火灾报警功能自动在哪里?
也不怕GB55036-12.0.1吃强条。

35800151 发表于 2024-11-10 22:20:58

liuiping 发表于 2024-11-8 11:09
没有集中报警系统,消火栓按钮不用管啊,和应急照明更没关系了

有道理,消火栓按钮不用管
页: [1] 2
查看完整版本: 未设置消防控制室的楼栋应急照明需要采用集中控制型系统吗?