请问舟山的配电房室内外高差需要多少?是否有地方标准?http://www.jzdq.net.cn/club/thread-29341-1-1.html
[求助] 变电所室内外高差问题
十年前的老帖,供参考。
最新的规范,记得是要有300的高差,要不然就是做防水门槛300 weimeng555 发表于 2024-11-5 11:42
最新的规范,记得是要有300的高差,要不然就是做防水门槛300
哪个规范? 树欲静而风不止 发表于 2024-11-5 11:50
哪个规范?
民用建筑设计统一标准 GB50352-2019 8.3.8 变电所地面或门槛宜高出所在楼层楼地面不小于0.1m。
记错了,弱电机房的门槛才是0.3m
weimeng555 发表于 2024-11-5 11:58
民用建筑设计统一标准 GB50352-2019 8.3.8 变电所地面或门槛宜高出所在楼层楼地面不小于0.1m。
记错了, ...
弱电的是0.3米是哪里的规定? 树欲静而风不止 发表于 2024-11-5 14:20
弱电的是0.3米是哪里的规定?
尴尬了,前不久刚有个项目,政府办公楼,现场他们3层要求加了一个弱电机房,当时还提了不能形成套间,门槛300,刚重新查了规范,发现找不到300的门槛的要求,当时还特意提醒建筑专业,门槛要做300高度{:1_486:} weimeng555 发表于 2024-11-6 10:17
尴尬了,前不久刚有个项目,政府办公楼,现场他们3层要求加了一个弱电机房,当时还提了不能形成套间,门 ...
除非做架空地板,不过架空地板一般也就150左右