消防潜污泵只报警不脱扣,这个报警设在什么地方?
建筑消防设计,无火灾自动报警系统,消防潜污泵只报警不脱扣,这个报警设在什么地方?值班室吗?大家设计时画过这个线路吗?是不是在系统图上或设计说明写一句就完事? 报警可以送到值班室,也可以就地 湖北省地方要求送到消防控制室,你这个没有消防控制室,应该也可以当地设置 潜污泵没必要只报警不脱扣,规范上没这个要求。 消防潜污泵没必要做只报警 ?_446231510 发表于 2024-11-4 10:55潜污泵没必要只报警不脱扣,规范上没这个要求。
是热继过载报警不动作 890214 发表于 2024-11-4 11:42
是热继过载报警不动作
热继电器也没这个必要,现行规范有明确要求的是参与灭火的消防泵(消火栓泵、喷淋泵)、消防风机和消防电梯,潜污泵没必要搞这一套。
送到有人值班的场所 我刚被提,消防潜污泵。
xiuyou 发表于 2024-11-4 16:47
我刚被提,消防潜污泵。
你这个潜污泵功率是多大的? azbe 发表于 2024-11-4 17:29
你这个潜污泵功率是多大的?
2.2和4.0的、 xiuyou 发表于 2024-11-4 16:47
我刚被提,消防潜污泵。
这个规范不是防雷规范吗? 接到施工图审查公司 890214 发表于 2024-11-5 09:32
这个规范不是防雷规范吗?
那是前半句的,后面这个没有写依据。 890214 发表于 2024-11-4 11:42
是热继过载报警不动作
帖子标题说的是只报警不脱扣,脱扣跟热继扯得上什么关系?
页:
[1]
2
