890214 发表于 2024-11-4 10:29:35

消防潜污泵只报警不脱扣,这个报警设在什么地方?

建筑消防设计,无火灾自动报警系统,消防潜污泵只报警不脱扣,这个报警设在什么地方?值班室吗?大家设计时画过这个线路吗?是不是在系统图上或设计说明写一句就完事?

树欲静而风不止 发表于 2024-11-4 10:54:07

报警可以送到值班室,也可以就地

树欲静而风不止 发表于 2024-11-4 10:54:57

湖北省地方要求送到消防控制室,你这个没有消防控制室,应该也可以当地设置

?_446231510 发表于 2024-11-4 10:55:18

潜污泵没必要只报警不脱扣,规范上没这个要求。

x01oct 发表于 2024-11-4 11:07:32

消防潜污泵没必要做只报警

890214 发表于 2024-11-4 11:42:06

?_446231510 发表于 2024-11-4 10:55
潜污泵没必要只报警不脱扣,规范上没这个要求。

是热继过载报警不动作

?_446231510 发表于 2024-11-4 11:54:30

890214 发表于 2024-11-4 11:42
是热继过载报警不动作

热继电器也没这个必要,现行规范有明确要求的是参与灭火的消防泵(消火栓泵、喷淋泵)、消防风机和消防电梯,潜污泵没必要搞这一套。

qiu!4455 发表于 2024-11-4 11:55:23

送到有人值班的场所

xiuyou 发表于 2024-11-4 16:47:49

我刚被提,消防潜污泵。

azbe 发表于 2024-11-4 17:29:20

xiuyou 发表于 2024-11-4 16:47
我刚被提,消防潜污泵。

你这个潜污泵功率是多大的?

xiuyou 发表于 2024-11-5 08:03:07

azbe 发表于 2024-11-4 17:29
你这个潜污泵功率是多大的?

2.2和4.0的、

890214 发表于 2024-11-5 09:32:31

xiuyou 发表于 2024-11-4 16:47
我刚被提,消防潜污泵。

这个规范不是防雷规范吗?

AutoCAD2020 发表于 2024-11-5 11:02:36

接到施工图审查公司

xiuyou 发表于 2024-11-5 12:41:12

890214 发表于 2024-11-5 09:32
这个规范不是防雷规范吗?

那是前半句的,后面这个没有写依据。

dqaq 发表于 2024-11-5 12:56:58

890214 发表于 2024-11-4 11:42
是热继过载报警不动作

帖子标题说的是只报警不脱扣,脱扣跟热继扯得上什么关系?
页: [1] 2
查看完整版本: 消防潜污泵只报警不脱扣,这个报警设在什么地方?