没多设一个配电箱啊,我们增加的是配电间,集中电源也是从普通电源箱取电,但是集中电源必须放在配电间里 ...
我的意思是既然电源是从普通电源箱取的,集中电源也不要了,那个电源直接到应急灯,灯自带蓄电池不是省事些吗?负荷等级也没降低,也就一两个灯。
mairacle
发表于 2024-11-18 10:13:22
35800151 发表于 2024-11-17 11:21
我的意思是既然电源是从普通电源箱取的,集中电源也不要了,那个电源直接到应急灯,灯自带蓄电池不是省事 ...
我们这边消防主管部门是严格执行GB51309-2018 3.2.1.4的,即设置在距地面8m及以下的灯具的电压等级及供电方式要用A型灯具,220V的疏散指示灯我们这边是肯定不给用的了,当然每个地方的规矩不同,你们那边能省事解决那就最好
35800151
发表于 2024-11-18 22:27:38
mairacle 发表于 2024-11-18 10:13
我们这边消防主管部门是严格执行GB51309-2018 3.2.1.4的,即设置在距地面8m及以下的灯具的电压等级及供电 ...
A型灯具也可以自带蓄电池
mairacle
发表于 2024-11-19 08:39:08
35800151 发表于 2024-11-18 22:27
A型灯具也可以自带蓄电池
A型灯具自带蓄电池,还可以跳过集中电源的,反正我没见过,算我孤陋寡闻吧,我听审图专家的{:1_428:}
电气入门学徒
发表于 2024-11-19 09:01:53
A型灯产品收自带蓄电池的
daihao119119
发表于 2024-11-21 09:58:53
mairacle 发表于 2024-11-4 10:24
这个专家的意思是必须要设疏散指示,疏散指示应该只能由集中电源来提供吧?
至于应急照明灯,专家说你都说 ...
疏散指示也可以用自带蓄电池的吧,我看图集上自带蓄电池的系统图里面有疏散指示标志灯
tuoyk
发表于 2024-12-31 11:23:32
是规范编写有问题,含糊不清
ccck
发表于 2025-3-14 11:05:26
daihao119119 发表于 2024-11-21 09:58
疏散指示也可以用自带蓄电池的吧,我看图集上自带蓄电池的系统图里面有疏散指示标志灯 ...
请问一下什么图集第几页,我看的图集每个系统都需要应急照明配电箱。既然是应急照明配电箱就必须放配电小间之类的,不能直接从普通配电箱接电源
35800151
发表于 2025-4-9 14:43:54
ccck 发表于 2025-3-14 11:05
请问一下什么图集第几页,我看的图集每个系统都需要应急照明配电箱。既然是应急照明配电箱就必须放配电小 ...
19D702-7-20
ccck
发表于 2025-4-10 09:39:15
35800151 发表于 2025-4-9 14:43
19D702-7-20
图集上表述的很清楚,配电箱放在电气竖井里,不能放在开放的场合
DDou
发表于 6 天前
电气入门学徒 发表于 2024-11-19 09:01
A型灯产品收自带蓄电池的
这种灯具是内部自带AC220/DC36V变压装置吗
DDou
发表于 前天 12:36
35800151 发表于 2025-4-9 14:43
19D702-7-20
A型配电箱也得找地方放,这样的话和集中电源没啥区别了,主要是几平方或者10来平方的门卫隔出一个配电间来,怎么看都怪怪的