xuxizhong 发表于 2024-11-1 17:25:58

只有电动挡烟垂壁是否仅设烟感控制箱不设自动报警系统?

暖通就做了一个电动挡烟垂壁,是否上自动报警系统,纠结。
自动报警规范:4.5.3 防烟系统、排烟系统的手动控制方式,应能在消防控制室内的消防联动控制器上手动控制送风口、电动挡烟垂壁、排烟口、排烟窗、排烟阀的开启或关闭及防烟风机、排烟风机等设备的启动或停止,防烟、排烟风机的启动、停止按钮应采用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,并应直接手动控制防烟、排烟风机的启动、停止。

防火规范:13 设置机械排烟、防烟系统、雨淋或预作用自动喷水灭火系统、固定消防水炮灭火系统、气体灭火系统等需与火灾自动报警系统联锁动作的场所或部位。(这条已经被新规范作废了)

xiuyou 发表于 2024-11-1 17:28:32

做不做,先别看报警规范,看55037和防火规范,我一般是做局部联动,不上系统,防火卷帘,防火门,一样处理。

,。?! 发表于 2024-11-2 17:37:26

可以,目前很多省市已经出具相关消防答疑,可以仅在电动挡烟垂壁两侧做烟感。

那年的你 发表于 2024-11-3 15:12:27

可以挡烟垂壁两侧设计,两个方案,1、设置开关量的烟感,直接接入卷帘控制箱。2、从消火栓按钮接总线过来,卷帘控制箱接二总线模块。

x01oct 发表于 2024-11-4 07:58:33

,。?! 发表于 2024-11-2 17:37
可以,目前很多省市已经出具相关消防答疑,可以仅在电动挡烟垂壁两侧做烟感。 ...

暖通规范GB51251-2017,这条,审图人提一下,咋办?


lyzzb 发表于 2024-11-4 08:47:09

x01oct 发表于 2024-11-4 07:58
暖通规范GB51251-2017,这条,审图人提一下,咋办?

这个是具有自动启动的功能,产品都是带这个功能的,只是不用{:1_470:}。

wangguichao66 发表于 2024-11-4 09:07:13

楼上这是直接把5.2.5里“火灾自动报警”忽略啦?

规范之间的不协调、逻辑不严谨会导致混乱。

就拿GB51251-2017的5.2.5、5.2.6和GB50016-2014(2018年版)的8.4.1-13来说,
5.2.5中要求“活动挡烟垂壁应具有火灾自动报警系统自动启动和现场手动启动功能”,意味着要有火警系统,但GB50016-8.4.1-13里没有提到活动挡烟垂壁。
5.2.6“自动排烟窗可采用与火灾自动报警系统联动和温度释放装置联动的控制方式。当采用与火灾自动报警系统自动启动时” ,
GB50016-8.4.1-13条文说明里“建筑中有需要与火灾自动报警系统联动的设施主要有:机械排烟系统、机械防烟系统、水幕系统、雨淋系统、预作用系统、水喷雾灭火系统、气体灭火系统、防火卷帘、常开防火门、自动排烟窗等。”

这两个要是对调表述就合理多了。

当然,5.2.5中“活动挡烟垂壁应具有火灾自动报警系统自动启动和现场手动启动功能”,也不排除有人理解为“当设置火灾自动报警系统时”,毕竟规范经常漏掉前提条件不表述。

x01oct 发表于 2024-11-4 09:29:28

lyzzb 发表于 2024-11-4 08:47
这个是具有自动启动的功能,产品都是带这个功能的,只是不用。

重新读条文吧

liuiping 发表于 2024-11-4 12:35:39

挡烟垂壁 两次放烟感有点少吧,应该在两侧的 两个防烟分区 全部设置烟感,其实这个不是主要问题,主要是 需要设置消防控制室了

hastings 发表于 2024-11-4 13:37:29

挡烟垂壁最长只能4米,防烟分区分界线长的话,需要多个挡烟垂壁搭接,采用防火卷帘哪种自带烟感的方式的话,挡烟垂壁不能同步落下,所以个人认为不能采用这种方式,起码要用一个区域型报警控制器。

jerknight 发表于 2024-11-4 23:20:40

hastings 发表于 2024-11-4 13:37
挡烟垂壁最长只能4米,防烟分区分界线长的话,需要多个挡烟垂壁搭接,采用防火卷帘哪种自带烟感的方式的话 ...

设区域的问题更大有I/O模块必须上集中报警系统

ethan_fan 发表于 2024-11-5 09:12:39

只设一个电动挡烟垂壁,那就让暖通改为固定式

xuxizhong 发表于 2024-11-5 10:34:19

ethan_fan 发表于 2024-11-5 09:12
只设一个电动挡烟垂壁,那就让暖通改为固定式

改不了 暖通说那个是中庭的挡烟垂壁,火灾时它要落到地面。

weimeng555 发表于 2024-11-5 11:39:03

为啥不能用自带控制功能的产品呢?

风倾倾 发表于 2024-11-5 18:48:08

xuxizhong 发表于 2024-11-5 10:34
改不了 暖通说那个是中庭的挡烟垂壁,火灾时它要落到地面。

这不就是个卷帘吗~