lixingbao 发表于 2024-11-1 12:54:40

NH-RVS能够满足B2级燃烧性能吗?


近期有项目被提出项目选用的火灾报警线缆NH-RVS不满足
GB31247-2014 电缆及光缆燃烧性能分级 中B2级的要求,市场上到底有没有能够满足B2级的RVS





?_446231510 发表于 2024-11-1 16:51:51

按《民标》8.9.1条,你这电缆得B1级。耐火电缆和矿物绝缘电缆应具有不低于B1级的难燃性能。

树欲静而风不止 发表于 2024-11-1 16:59:09

我们提出要求,让厂家去完成,B2,可燃级,应该好完成

xiuyou 发表于 2024-11-1 17:33:35

我也被提过,说不满足。

luoshiqiang 发表于 2024-11-3 19:31:07

标注为ZB2N-RVS 即可,剩下的就是厂家的事了,毕竟我们给的是约束条件

ShadowShinyui 发表于 2024-11-4 10:55:08

本帖最后由 ShadowShinyui 于 2024-11-4 10:56 编辑

没有可能含卤素客观上就没法达到B2级及以上的要求
现在基本都要求B2以上审查看到含卤素标识直接提了

不代表 发表于 2024-11-4 13:50:07

原来厂家说是要满足B1要低烟无卤啊,现在B2也不能满足了吗?
还有《民标》8.9.1条应该管不到火警线路啊,火警线路难道不是看13.8.4.1吗

电气入门学徒 发表于 2024-11-4 14:13:34

WDZB1N-RVS

不代表 发表于 2024-11-4 16:10:02

电气入门学徒 发表于 2024-11-4 14:13
WDZB1N-RVS

这都低烟无卤WDZ了,后面还有V?

pigl 发表于 2024-11-6 10:24:45

RVS含有聚氯乙烯,是不满足低烟无卤要求的,也不能通过B2、B1燃烧性能检测。采用聚烯烃绝缘的RYJ或RYJS,可满足要求。

yolee0011 发表于 2024-11-6 11:57:38

我也不知道呢

ccck 发表于 2025-1-3 09:17:37

luoshiqiang 发表于 2024-11-3 19:31
标注为ZB2N-RVS 即可,剩下的就是厂家的事了,毕竟我们给的是约束条件

审图说这样不行,达不到b1的要求,不能这样选{:1_436:}

xyw879405346 发表于 2025-1-3 10:53:56

ccck 发表于 2025-1-3 09:17
审图说这样不行,达不到b1的要求,不能这样选

看到B1默认就是WD了{:1_489:}