ydn 发表于 2024-11-1 11:21:04

防雷设计

只有一层的门卫屋顶,本身不需要考虑做防雷。现在屋顶上设置了光伏板,需要做防雷吗,怎么做?

树欲静而风不止 发表于 2024-11-1 11:40:06

不需要

ydn 发表于 2024-11-1 12:13:52

树欲静而风不止 发表于 2024-11-1 11:40
不需要

请问有依据吗,我是被审图老师提了:补充防雷设计

xiuyou 发表于 2024-11-1 12:25:56

跟他沟通,提的依据是什么?

树欲静而风不止 发表于 2024-11-1 14:33:16

ydn 发表于 2024-11-1 12:13
请问有依据吗,我是被审图老师提了:补充防雷设计

光伏只是屋顶的一个物件,屋顶的物件不止光伏,建筑物的防雷,就应该满足GB50057的规定

wangguichao66 发表于 2024-11-1 15:27:59

这审查师连建筑物防雷分类的初衷都忘记了。