轻云舟 发表于 2024-11-1 10:58:20

请教下,水管跟电缆沟交叉,水管能走沟的上方吗?

请教下,水管跟电缆沟交叉,水管能走沟的上方吗?

myface 发表于 2024-11-1 11:22:38

水管一般不让走电缆上方啊,而且这个要满足间距要求的话这电缆沟得挖多深了。

树欲静而风不止 发表于 2024-11-1 11:32:36

偶尔穿一下,问题不大

lbxxlbdx 发表于 2024-11-1 15:36:25

遇到这种情况 实际处理:电缆变为穿管敷设

轻云舟 发表于 2024-11-1 17:18:49

谢谢大家的回复!

CXA6712 发表于 2024-11-4 09:34:14

城市工程管线综合规划规范 [附条文说明] GB50289-2016
4.1.12  当工程管线交叉敷设时,管线自地表面向下的排列顺序宜为:通信、电力、燃气、热力、给水、再生水、雨水、污水。给水、再生水和排水管线应按自上而下的顺序敷设。