防火通规:2部相邻的消防电梯配电
防火通规第2.2.9条条文说明:“消防电梯的梯井之间、消防电梯的梯井与非消防电梯的梯井之间、消防电梯机房之间、消防电梯机房与非消防电梯机房之间均应相互分隔,以确保每部消防电梯均能独立工作,不受其他电梯或电梯机房事故或火灾的影响”,现在两部相邻的消防电梯各设置独立消防电梯机房,若机房采用防火门联通,可以配1个双切箱供电不? 根据《建筑防火通用规范》10.1.6条,分别设置 qiu!4455 发表于 2024-10-30 18:14根据《建筑防火通用规范》10.1.6条,分别设置
哪儿有分别设置的要求?? x01oct 发表于 2024-10-30 21:09
哪儿有分别设置的要求??
本地的确是这么执行的。
依据是GB55037-10.1.6条文说明:本条规定的最末一级配电箱,对于消防控制室、消防水泵房的消防用电设备及消防电梯等,为上述消防电梯和消防设备室处的最末级配电箱;
GB50016-10.1.8表述是一样的。
以前可以两台消防电梯共用机房,就在机房设一个双切箱;
现在要求消防电梯单独机房,双切箱也就每个消防电梯机房一个。 本帖最后由 x01oct 于 2024-10-31 09:06 编辑
wangguichao66 发表于 2024-10-31 08:27
本地的确是这么执行的。
依据是GB55037-10.1.6条文说明:本条规定的最末一级配电箱,对于消防控制室、消 ...
我想了想,如果机房是分开的,确实应该按机房都分开配电 我前段直接在论坛问过这个问题,最后还是按分开做的 wangguichao66 发表于 2024-10-31 08:27
本地的确是这么执行的。
依据是GB55037-10.1.6条文说明:本条规定的最末一级配电箱,对于消防控制室、消 ...
两个电梯机房开门连同也不行吗,类似参考高低压配电房贴邻设置中间开门,超7米的2个疏散出口可共用、变压器也不用在设置进线环网柜。 建筑把门取消,理解为一个机房,就可以设一台双电源箱 看了7楼8楼的跟帖,
有点无语。
我也是这么觉得的 2个独立的消防电梯机房了,那是应该独立供电。
建议规范增加条款————为了避免互相影响,严禁2个消防电梯井道贴邻、2个消防电梯机房贴邻。应该布置在对角。 学习一下新知识