民宿类的项目,需要做火灾报警系统吗?
建筑专业说民宿属于旅馆建筑,那就应该做火灾报警系统吧,但是这种建筑又都是好多个小单体分散设置的,请问下火灾报警系统该怎么做啊旅馆建筑做不做也要看间数是否超过15间,防火通规 客房数量小于15间的可以不设 GB55037-2022 第8.3.2-2条,旅馆建筑 不管几间都要做火灾自动报警系统,看建筑定性是不是这个 是就需要做;区域报警器形式的 本帖最后由 wangguichao66 于 2024-10-30 11:05 编辑
楼上说的都对,我展开说一下吧。
GB55037-8.3.2下列民用建筑或场所应设置火灾自动报警系统:
1 商店建筑、展览建筑、财贸金融建筑、客运和货运建筑等类似用途的建筑;
条文说明里15间来源于《旅馆建筑设计规范》JGJ 62-2014
1.0.2 本规范适用于至少设有15间(套)出租客房的新建、扩建、改建的旅馆建筑设计。
顺便吐糟一下:GB55037条文说明应该说明一下15间数据来源,以免引起混乱,或者没必要画蛇添足,执行者自然会根据建筑定性执行。
的确GB55037存在不按照相关项目规范随意解释的行为,如:上面第一款的“商店建筑”。
条文说明:第8.3.2条规定的商店不包括菜市场、建筑面积小于100㎡的单建或附属商店建筑、住宅建筑内的商业服务网点;
JGJ 48-2014 中菜市场明确是属于商店建筑的,
如果想把菜市场排除在需要设置火警系统的范围之外,应该在正文中明确,比如采用“除菜市场之外的商店建筑”的表述,
现在放在条文说明里会导致分歧。
wangguichao66 发表于 2024-10-30 11:01
楼上说的都对,我展开说一下吧。
GB55037-8.3.2下列民用建筑或场所应设置火灾自动报警系统:
1 商店建 ...
完全同意,规范条文应该明确表达制定者的全部意图,而不应该将部分内容放在条文说明中解释,更不应该在条文解释中出现条文内容中完全没有提及的内容。 按建设工程GB 5系列标准确实没有设置报警的依据。但还有相关文件,如【消防指南】农家乐(民宿)建筑防火导则(试行)(建村50号 住建部等2017年2月) {:1_439:}多看多学,讨论中逐渐清晰! rainmen_73 发表于 2024-10-31 09:20
按建设工程GB 5系列标准确实没有设置报警的依据。但还有相关文件,如【消防指南】农家乐(民宿)建筑防火导 ...
谢谢!
之前真不知道有这个文件。 rainmen_73 发表于 2024-10-31 09:20
按建设工程GB 5系列标准确实没有设置报警的依据。但还有相关文件,如【消防指南】农家乐(民宿)建筑防火导 ...
好奇农村那种自建房弄出几间用来出租的,怎么办? 本帖最后由 wangguichao66 于 2024-10-31 10:41 编辑
单就火灾探测器而言,
文件要求:应设置独立式感烟火灾探测器或火灾自动报警系统。
独立式烟感这种好多家庭自己都会买来安装,
做民宿的房间要求装一个不过分吧?
本帖最后由 wangguichao66 于 2024-10-31 11:09 编辑
hastings
文件里还有应急照明和消火栓的内容。所以个人认为这个文件执行有难度。
消火栓是是水专业的事情,就不管它了。
应急照明问题作为民宿这种经常是陌生人住的场所,
个人觉得也不算过分。
按照GB55037要求也得这么做,
相较于住宅或者门卫房那种还是合理的。
有个名宿的 规范了,要求做报警或者独立探测器 rainmen_73 发表于 2024-10-31 09:20
按建设工程GB 5系列标准确实没有设置报警的依据。但还有相关文件,如【消防指南】农家乐(民宿)建筑防火导 ...
这个文件如果不是在论坛上看到,真的想不到会有,估计我们这审图的都不知道