请问各位报警线现在都采用什么线?
最近几个项目采用RVS线,都被审图专家提出不满足GB50116-2013 11.1.1,百度搜了好几种线,同种的线有些标300/300,有些标300/500,有点迷茫用KVVP行不行? WDZB1N-RYJS-2x1.5/2x2.5 我是把所有RVS改成RVV了 电气入门学徒 发表于 2024-10-30 09:10
WDZB1N-RYJS-2x1.5/2x2.5
我从百度搜到WDZN-RYJS有些厂家还是标300/300的{:4_125:}
zhang1715 发表于 2024-10-30 09:52
我是把所有RVS改成RVV了
RVV和RVS的在结构上好像不同的,可以直接用吗 这毛病是不是开始在审图里蔓延传染了?估计不久全要受害了 mairacle 发表于 2024-10-30 10:29
我从百度搜到WDZN-RYJS有些厂家还是标300/300的
你比较纠结电压的话就按照现行规范最大的去标常规的这个线缆型号是450/750V及以下的线路,这个是高于300/300的当然是可以用的 可能图审的意思只是让你标准电压等级 直接向图审老师请教 人家是你前辈 不会为难你的 我最近也在被提这个,改RVV了 建议改成RYJS,某宝看看和RVS价格也差不多,何必非要用RVS呢。