消防竖向干线利用弱电井敷设
请问,GB50016第10.1.10条“消防配电线路宜与其他配电线路分开敷设在不同的电缆井、沟内;确有困难需敷设在同一电缆井、沟内时,应分别布置在电缆井、沟的两侧,且消防配电线路应采用矿物绝缘类不燃性电缆”,条文中“其他配电线路”是否可理解为其他380v的动力配电线路,如果消防干线在弱电井内竖向敷设,是否可采用塑料的耐火电缆? 弱电井里也有其电源线路 之前为了规避这个确实有地产这么干过 不过这个地产商资金出问题了没有其他项目这么干了可以提前咨询图审老师 看图审老师意见 你这从弱电井敷设还不如从原来的井道敷设呢,因为从弱电井敷设消防干线,就不能定义为弱电井了
页:
[1]