,。?! 发表于 2024-10-29 09:19:49

区域报警系统?

各位大佬,请教一个问题,售楼处设置火灾报警,有电动排烟窗和电动挡烟垂壁,能设置区域报警系统吗?利用区域报警控制器的控制输出触点实现电动排烟窗和电动挡烟垂壁的联动?

?_446231510 发表于 2024-10-29 09:30:49

一般情况下,电动排烟窗都不是必须的,建议改成机械操作机构。
挡烟垂壁也建议核实一下是不是一定要用电动的,要不然你就按集中报警系统做吧。

qiu!4455 发表于 2024-10-29 09:38:25

从《火灾自动报警系统设计规范》而言不可以,但有些地方技术标准可以,比如四川。

dqaq 发表于 2024-10-29 09:58:26

一个是驱动,电动、手动。
另一个是控制,自动、手动。
上面两个“手动”含义是不一样的。所以,有电动对象,未必需要自控,手动控制可能也行。
家里窗帘也有电动的了,一按按钮就拉开合上,还有蓝牙手机操控的。

x01oct 发表于 2024-10-29 10:35:25

前几天正好跟同事聊到电动排烟窗这个事儿,其实就是所谓自然排烟的延伸问题。。。

如果满足自然排烟条件,那么就用普通窗户。那么着火的时候,谁去开窗?有人开窗么?疏散的时候,自然排烟窗通常不在疏散路径上,是否有人专门去开这个窗户??
我认为没有!
所谓自然排烟,我感觉就是有条件就排了,没条件就算了。。。

那么电动排烟窗,大多数情况下,是因为高窗等原因,手动无法操作到,于是设置了电动功能。
仍然归在自然排烟条件下!!
那么,还是一样的道理,开了也就开了,没开也就没开~~

所以,我认为电动排烟窗的消防联动不是必须的!

如果有集中FAS,那么联动带上,也不是啥问题;
如果没有集中FAS,那么联动不带上,理论上也没事儿;
如果没有集中FAS,像防火卷帘门那样设置1~2个专用感烟,负责提供动作信号,属于高级功能,有更好,没有也应该不违反规范。

以上,就是我的观点。
(但实际项目中,我还是尽量都跟FAS联动上,怕找事儿{:1_478:}{:1_486:}{:1_491:})

树欲静而风不止 发表于 2024-10-29 10:56:56

你这个售楼部,难道后面不盖大楼的吗,还不是有消防控制室

x01oct 发表于 2024-10-29 10:56:57

挡烟垂壁比较麻烦,暖通规范里写了:
活动挡烟垂壁应具有火灾自动报警系统自动启动和现场手动起动功能。。。
(GB51251-2017的5.2.5条)

xiuyou 发表于 2024-10-29 11:03:43

我有的项目就没有联动电动排烟窗,消防验收也没提,个别提了,我说规范没有要求,电动按钮相当于手动摇把,又不是自动,为什么换个驱动方式就要联动?做了肯定没事,不做也不能说设计不对,你消防可以提高要求,还是不能说设计不对。另外我的理解,给排水,暖通规范里,好多条款都是要求设备具备某某功能,不代表电气就要去配合他。

wakaka2014 发表于 2024-10-29 12:03:36

电动排烟窗可以手动自动,手动电动排烟窗不用联动,那是不是电动挡烟垂壁也可以设计成手动控制的{:1_428:}{:1_428:}{:1_428:}{:1_428:}这样就不需要联动了

,。?! 发表于 2024-10-29 14:56:26

树欲静而风不止 发表于 2024-10-29 10:56
你这个售楼部,难道后面不盖大楼的吗,还不是有消防控制室

主体前期作为售楼处使用,消控室在小区的地下车库,得后期建设。

树欲静而风不止 发表于 2024-10-29 15:43:20

,。?! 发表于 2024-10-29 14:56
主体前期作为售楼处使用,消控室在小区的地下车库,得后期建设。

是呀,你最终也是集中系统

,。?! 发表于 2024-10-29 16:25:50

树欲静而风不止 发表于 2024-10-29 15:43
是呀,你最终也是集中系统

后期改成集中报警,前期售楼处准备用区域报警(因为前期没有消控室)

树欲静而风不止 发表于 2024-10-29 16:36:57

,。?! 发表于 2024-10-29 16:25
后期改成集中报警,前期售楼处准备用区域报警(因为前期没有消控室)

所以在图审或消防验收提出异议,可以说消防控制室建好后就把信号线牵过去

ydn 发表于 2024-10-30 10:09:09

电动排烟窗和电动挡烟垂壁的联动
1、电动排烟窗首先要清楚是电动的还是自动的,电动的那么是需要人为去按的,窗户才会动,那么这种是不需要联动的,自动的是不需要人为按的,发生火灾自动打开。。。电动不需要联动,自动需要联动,
2、电动挡烟垂壁确实需要联动,目前有地方已经放松,遇到没有消控室又不做消防报警的情况下,可采用独立式烟感联动挡烟垂壁
以上两条的做法,也有部分地方已经出了施工图审查措施来明确了

hastings 发表于 2024-10-30 10:17:59

售楼处的装修都不审图不干嘛,就卖房子用用,随便搞搞~现在房产行情还不好~
页: [1] 2
查看完整版本: 区域报警系统?