电梯机房配电小间之类的接地
端子板是不是直接从本层的地板的钢筋网或者柱子来引出即可还是需要从基础接地极引来,还有集水坑了充电桩之类的需要接地吗,这2个有人做有人不做~ 水井需要做接地吗~ 是的,局部等电位就地接楼板钢筋就可以了。 GB51348-2019 11.3.7当整个建筑物全部为钢筋混凝土结构或为砖混结构但有钢筋混凝土组合柱和圈梁时,应利用钢筋混凝土结构内的钢筋设置局部等电位联结端子板。 电梯机房一般从柱子钢筋接 集水坑、充电桩没有单设接地,加漏电保护即可,但地面室外的充电桩有时候为了等电位接地可能设 电梯机房的接地形式给出了两种实际原理是一样的 配电小间由于需要接地的点比较多暂时设置端子箱更加方便 树欲静而风不止 发表于 2024-10-28 08:50集水坑、充电桩没有单设接地,加漏电保护即可,但地面室外的充电桩有时候为了等电位接地可能设 ...
室内充电桩接地这个是个系统工程不是简单说做或者不做{:1_473:} 树欲静而风不止 发表于 2024-10-28 08:46
电梯机房一般从柱子钢筋接
水井需要接地吗 风倾倾 发表于 2024-10-28 09:15
水井需要接地吗
不需要 树欲静而风不止 发表于 2024-10-28 09:17
不需要
那种地库独立小配电间可以和电梯机房一样处理吗,需要直接从基础接地极拉扁钢吗 风倾倾 发表于 2024-10-28 09:33
那种地库独立小配电间可以和电梯机房一样处理吗,需要直接从基础接地极拉扁钢吗 ...
配电间一般是单独拉扁钢 概念不对。配电小间内作的是局部等电位联结,不是接地。等电位自然已将地纳入其中,比如直接或间接通过设备金属外壳、金属桥架、可能有的接地干线、可能有的防雷引下线等。
与结构钢筋网的连接也是需要的,但只需与本层的钢筋连接即可,不关电气地的事。
可参考15D502-24页 电梯机房是需要接地的,包括弱电地,与电井小间不同,类似于消防中心的地。
页:
[1]