请教老师:柱上变压器的低压侧带负荷,高压侧送电,会烧用户家里的电器吗?
我们知道:变压器的送电操作流程,应该是先高压合闸,再低压送电。如下图,100kVA的柱上变压器,如果低压侧带负荷,高压侧合跌落式熔断器 来送电,励磁涌流会烧家里的电器吗?
谢谢!
按理说不会,你有条件可以实验一下 本帖最后由 实习电工 于 2024-10-27 10:16 编辑
上图,JP柜内的主断路器是塑壳断路器。为了避免10kV线路 自动重合闸,而造成低压侧带负荷送电。请教老师们:
1、 上图,JP柜内的塑壳断路器,是否要选用 欠压脱扣器呢?
2、 另外、容量稍大些的箱变,比如315kVA、400kVA箱变的低压断路器,也普遍为塑壳式,它们是如何防范低压侧带负荷送电的?谢谢!
低压的先断开 zy456132 发表于 2024-10-29 11:55
低压的先断开
请问:低压断路器,如何先断开?
是内置欠压脱扣器自动断开、还是通过分励脱扣远程断开、或是人工分闸断开? 或其它手段......
谢谢!
国网的JP柜接线图 AI的回答是,对高压电网的影响大,对低压电网的影响小,且住宅一般有过欠电压保护器,一般不会有问题。 不会农村不都一直这么用的