请问JGJ/T46规范此处的25出自何处?
新发布的JGJ/T46-2024中提到PE最小截面积,替代以往的16mm2,而以25mm2作为分界值,请问各位大佬,此变更有其他规范做支撑吗?还请不吝赐教,谢谢。还真没注意,有4X35+1X25的电缆? <25,其实不就是16嘛 树欲静而风不止 发表于 2024-10-24 11:01
还真没注意,有4X35+1X25的电缆?
所以这里的25、50,我怀疑是那些位的独创,可才疏学浅不敢断言,所以来此请教。 同意3楼的说法。与原来的规定并无矛盾。 刚上网搜来规范看了一下,怎么数据不一样?
JGJT46-2024《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》 - 道客巴巴
https://www.doc88.com/p-80229838110372.html 烦请有纸质版的澄清一下哪个数据才对。 wangguichao66 发表于 2024-10-24 11:41
烦请有纸质版的澄清一下哪个数据才对。
您在网上找的这个版本也许是征求意见稿,反正现在网上泛滥的都是这个版本(其中与正式版本多有不同),可是光看排版就能推断出非正式版。我的截图来自住建部官网发布的电子版本。昨天规范编制人之一的张立新做了一次宣贯。 楼主的规范是指导施工的,是指导施工用电电缆,跟设计没关系。 清一子敬 发表于 2024-10-24 11:47
您在网上找的这个版本也许是征求意见稿,反正现在网上泛滥的都是这个版本(其中与正式版本多有不同),可 ...
收到,谢谢!
刚看了住建官网的版本,你的数据是对的。 设计永久工程与施工的临时用电的规范一直是两个体系,没必要纠结。 zhouke 发表于 2024-10-24 11:22
同意3楼的说法。与原来的规定并无矛盾。
右边列的25 ?_446231510 发表于 2024-10-24 12:01
设计永久工程与施工的临时用电的规范一直是两个体系,没必要纠结。
您说的有一定的道理,不过临时用电规范主要是两本,一本是GB50194,这是中电联主编,王厚余老先生怹们主审的,合理性自不必说;另一本就是46,槽点一堆,我同意您说的话,主要就是指的46。 本帖最后由 x01oct 于 2024-10-24 14:24 编辑
zhouke 发表于 2024-10-24 11:22
同意3楼的说法。与原来的规定并无矛盾。
不是左边25的问题,是右边25的问题
左边非得把≤16改成<25,哗众取宠,纯属有病!!!
但是≤35调整成≤50,以及16改25,这是为啥??
x01oct 发表于 2024-10-24 14:21
不是左边25的问题,是右边25的问题
左边非得把≤16改成<25,哗众取宠,纯属有病!!!
{:1_491:}对,不然怎么卖电缆,已经是厂家主导规范了,反正有人能给推,制定专门的规范
这个不知道最后具体是哪个结果,没有纸质版,我看了建设部官网发的和楼主说的是一致的