hejie665 发表于 2007-11-29 11:21:06

什么情况下需要进行无功补偿?那些设备需要进行无功补偿

<P>1.对于需要进行无功补偿是不是有个功率限制,超过多少的才需要进行无功补偿?</P>
<P>2.民用建筑当中那些设备需要进行无功补偿?电梯的提升电机?变压器?厨房的排烟风机?冰箱?电热设备?风机房的水泵?我所说的这些那些需要补偿,我还有哪些说漏的?这些设备如何进行无功补偿?</P>
<P>3.并电容补偿是不是只能针对长期连续运行的设备而言,那么对间断使用的感性设备应该如何进行无功补偿?</P>
<P>4.是否有人愿意分享你们的高层建筑的无功率补偿方案?</P>
<P>问题有些多,希望大家多多交流,互相学习,共同成长,谢谢了!</P>

abm 发表于 2007-11-29 11:54:35

回复:什么情况下需要进行无功补偿?那些设备需要进行无功补偿

<P>是否进行无功补偿与设备功率没有直接关系,若设备功率因数小于0.9则要进行补偿。</P>
<P>目前无功补偿主要是在变电所低压侧集中补偿,就地补偿用得很少。</P>

hejie665 发表于 2007-11-29 12:33:07

回复:什么情况下需要进行无功补偿?那些设备需要进行无功补偿

<DIV class=quote>以下是引用 <B>abm</B></FONT> 在(<I>2007-11-29 11:54:35</I>)的发言<BR>
<P>是否进行无功补偿与设备功率没有直接关系,若设备功率因数小于0.9则要进行补偿。</P>
<P>目前无功补偿主要是在变电所低压侧集中补偿,就地补偿用得很少。</P></DIV><BR>对变压器,电梯电机用不用就地补偿?如果变电所,或者变压气离负荷比较远那怎么办?集中补偿效果应该不是太好吧。

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 hejie665 在 2007-11-29 12:35:02 编辑过」</div>

嘿嘿嘿嘿 发表于 2007-11-29 17:50:15

回复:什么情况下需要进行无功补偿?那些设备需要进行无功补偿

<P>民用建筑,不会有太多的功率因数低的大设备,一般在变压器低压侧集中补偿就可</P>
<P>对于电梯,一般配套控制箱内都有补偿措施的</P>

hejie665 发表于 2007-11-30 11:19:42

回复:什么情况下需要进行无功补偿?那些设备需要进行无功补偿

<DIV class=quote>以下是引用 <B>嘿嘿嘿嘿</B></FONT> 在(<I>2007-11-29 17:50:15</I>)的发言<BR>
<P>民用建筑,不会有太多的功率因数低的大设备,一般在变压器低压侧集中补偿就可</P>
<P>对于电梯,一般配套控制箱内都有补偿措施的</P></DIV><BR><BR>配套控制箱里边一般都是些什么在里边,能指教下吗?

嘿嘿嘿嘿 发表于 2007-11-30 11:30:23

回复:什么情况下需要进行无功补偿?那些设备需要进行无功补偿

<P>也没啥,就是控制器啥的,可以问问厂家的。具体我也搞不懂</P>

冷若冰 发表于 2007-12-1 00:27:02

回复:什么情况下需要进行无功补偿?那些设备需要进行无功补偿

<P>我说几句:</P>
<P>1、这个问题很大,是个系统工程,补偿可以提高功率因数;</P>
<P>2、是否补偿要看功率因素的大小,这个在负荷计算中会有所体现的;</P>
<P>3、电气设备运行过程中,不但需要消耗有功功率,还要消耗无功功率,这就是无功补偿的意义。</P>
<P>4、补偿方案,我用得多的是静电电容器补偿。</P>
<P>我只能说这么多,再多也说不出来了。不知道楼主觉得满足否?</P>

pilifeng 发表于 2007-12-1 19:33:34

回复:什么情况下需要进行无功补偿?那些设备需要进行无功补偿

<P>只有很少的设备需要就地补偿的,一般低压侧集中补偿</P>

冷若冰 发表于 2007-12-2 10:03:50

回复:什么情况下需要进行无功补偿?那些设备需要进行无功补偿

楼上说的也是一种情形。
页: [1]
查看完整版本: 什么情况下需要进行无功补偿?那些设备需要进行无功补偿