变压器和发电机互为备用单母线不分段是否有违反规范?
变压器和发电机互为备用单母线不分段,变压器故障时,发电机带全部负荷。这样是否有违反规范?
图集上没有这样的接线方案,但是我找了一圈都没有找到这样有违反规范的。 末端互投。 不违反规范,有些高星酒店就这样搞,发电机全备用 {:1_470:} 按照画的这个就不好说了,末端互投是大事,上端单母线,一但这个成立以后,那么双变压器单母线是不是也可以,一级负荷的安全性有保证吗? 777777777 发表于 2024-10-23 14:40
按照画的这个就不好说了,末端互投是大事,上端单母线,一但这个成立以后,那么双变压器单母线是不是也可 ...
全面考虑,很有道理 qiu!4455 发表于 2024-10-23 15:57
全面考虑,很有道理
{:1_473:}说不准会给提一条“当一个电源发生故障时,另一个电源不应同时受到损坏”,直接强条 不违反,有的行业习惯做法就是这么做的 常见的柴发母线分段是考虑到发电机容量比变压器小很多,
只能满足保证负荷、运行可靠才这样设计的。
既然发电机容量能满足全部负荷要求,
或者即使柴发容量不能满足全部负荷,但有措施能保证非保证负荷柴发供电工况下不接入,
完全可以这样做。 你找个数据中心的低压图看看,大多数都是这么接的 顺便问一下,你为啥是角接的在低压侧呢?? x01oct 发表于 2024-10-23 17:46
顺便问一下,你为啥是角接的在低压侧呢??
不好意思,搞反了,草图。 如果没有消防一级负荷,这个接线也是可以的。如果有消防一级、二级负荷,就违反了必须末端切换的条文。 我们有个项目就是这种配电方式,消防验收被提了,要求备用电源要单独母线,所以这种配电方式对于普通一二级负荷应该没问题,但是针对消防负荷配电不行 我们之前做国外项目这么搞过,停电时柴发带全部负荷,那边停电比较频繁。