myface 发表于 2024-10-21 16:14:28

请教变压器中性点接地的问题

变压器2500kVA,布置在二楼,中性点接地采用扁钢引入一层建筑外围人工地网。

主要疑问是:

1. 采用扁钢的合理性?旧图集中是有列电缆/裸铜/扁钢都有的选项,新的图集比如19DX101中已经只有铜电缆的例子了,而且截面似乎也比以前要大的多。
2. 如果扁钢可用,规格有可以参照的图集吗?穿越室内的路径中是否需要绝缘防护?

谢谢大家!

powertad 发表于 2024-10-21 21:33:36

1. 22年一个钢厂项目还是扁钢
2. 自己算一下热稳定不就完了,确定扁钢截面。干嘛去楼下,室内接地网不可以?22年项目没有绝缘。

AutoCAD2020 发表于 2024-10-22 08:55:24

按总等电位联结导体的要求

myface 发表于 2024-10-22 09:32:11

本帖最后由 myface 于 2024-10-22 09:58 编辑

powertad 发表于 2024-10-21 21:33
1. 22年一个钢厂项目还是扁钢
2. 自己算一下热稳定不就完了,确定扁钢截面。干嘛去楼下,室内接地网不可以 ...
按图集是要接到室内总接地端子,再往外引。

但这个有点疑虑,扁钢热稳定校验是足够的。但室内一圈地网的截面比变压器接地更小,直接接入截面变小了是不是反而不合适?如果设总接地端子,是不是也得大于中性点接地这个截面才对。

powertad 发表于 2024-10-22 09:47:31

myface 发表于 2024-10-22 09:32
按图集是要接到室内总接地端子,再往外引。

但这个有点疑虑,目前变压器中性点接地按80*10扁钢,热稳定 ...

你是不是现场去的不多?这些问题在现场施工的自己都解决了,或者你就按你设计的开材料就得了。

myface 发表于 2024-10-22 09:50:39

AutoCAD2020 发表于 2024-10-22 08:55
按总等电位联结导体的要求

意思是还是不应该单独引出,还是得在室内接总接地端子吧?

myface 发表于 2024-10-22 09:51:47

powertad 发表于 2024-10-22 09:47
你是不是现场去的不多?这些问题在现场施工的自己都解决了,或者你就按你设计的开材料就得了。 ...

现在的问题就是施工的不专业,问我来着{:1_480:}

dqaq 发表于 2024-10-22 10:06:26

myface 发表于 2024-10-22 09:32
按图集是要接到室内总接地端子,再往外引。

但这个有点疑虑,扁钢热稳定校验是足够的。但室内一圈地网的 ...

接地环呈闭环,且至少两处接地,所以你大致可以拿它们并联的截面积来做比较。

myface 发表于 2024-10-22 10:09:06

本帖最后由 myface 于 2024-10-22 10:11 编辑

dqaq 发表于 2024-10-22 10:06
接地环呈闭环,且至少两处接地,所以你大致可以拿它们并联的截面积来做比较。 ...
往外引确实不少于两处,也就是说可以按接入点两边分流这样算?

图集里的总接地端子是两路引出,应该是按可靠性来考虑的,但也没有标明引出线截面按什么定。

powertad 发表于 2024-10-22 10:39:01

中性点接地扁钢引出,墙边和室内接地一焊,就得了。两个变压器就是分别一焊,两个点很近。

myface 发表于 2024-10-23 08:35:37

powertad 发表于 2024-10-22 10:39
中性点接地扁钢引出,墙边和室内接地一焊,就得了。两个变压器就是分别一焊,两个点很近。 ...

截面没冲突的时候确实是这么接的,现在就是有点拿不准。

幻影玄风 发表于 2024-10-23 17:24:30

powertad 发表于 2024-10-22 10:39
中性点接地扁钢引出,墙边和室内接地一焊,就得了。两个变压器就是分别一焊,两个点很近。 ...

不是一点接地嘛?

qiu!4455 发表于 2024-10-24 11:40:50

19DX101-1没有中性点接地线这一栏了

myface 发表于 2024-10-28 10:51:49

qiu!4455 发表于 2024-10-24 11:40
19DX101-1没有中性点接地线这一栏了

没有单列,但前面列的出线电缆是五芯