电气入门学徒 发表于 2024-10-21 11:59:03

GB51348-2019电缆燃烧性能说明表格 供大家参考 好像图审总是提,这么写可以解决问题

本帖最后由 电气入门学徒 于 2024-11-11 14:16 编辑

附件1:GB51348-2019电缆燃烧性能说明表格 供大家参考 好像图审总是提,这么写可以解决问题;

附件2:中国建筑西南设计研究院有限公司 杜总的标注建议,电缆型号标注规则是:性能编号 + 绝缘、导体、护套材料等编号 + 规格 + 电线电缆产品标准 (电线电缆产品标准设计图上不标,应标在电缆出厂的电缆表面)

ccck 发表于 2024-10-21 16:54:00

某大国企,项目里说ZR这个写法是错的,应该是ZC(ZA,ZB)

云端筑梦师 发表于 2024-10-24 12:02:09

消防电梯、消防水泵等消防设备不一定非要A级吧,比如多层公共建筑之类的项目,重点应强调950℃,3h(2h)的供电能力即可。

电气入门学徒 发表于 2024-10-24 12:40:44

云端筑梦师 发表于 2024-10-24 12:02
消防电梯、消防水泵等消防设备不一定非要A级吧,比如多层公共建筑之类的项目,重点应强调950℃,3h(2h)的供 ...

是的目前广东等部分省份明确了 相关参数和温度,其他省份目前没有对应文件要求,就有时候简单粗暴 就高不就低

winter7655 发表于 2025-1-14 17:13:52

电气入门学徒 发表于 2024-10-24 12:40
是的目前广东等部分省份明确了 相关参数和温度,其他省份目前没有对应文件要求,就有时候简单粗暴 就高 ...

广东省是如何明确的

cp007 发表于 2025-6-17 16:02:14

大佬,分数扣了,下载不下来

街边捡幸福 发表于 2025-7-4 17:10:22

cp007 发表于 2025-6-17 16:02
大佬,分数扣了,下载不下来

找管理员找作者不管用

街边捡幸福 发表于 2025-7-4 17:22:06

需要说服审图设计和厂家认不管用啊

回声 发表于 2025-7-10 10:09:36

还要积分币啊

发呆火炬手 发表于 2025-8-12 14:46:54

积分貌似燃尽了··想问一下,WDZC和WDZD这种的是不是不太适合出现在图纸中了

wsnj009 发表于 2025-8-12 20:59:20