强弱电排管组是否可以同一通道敷设?
如图,没查到规范要求,感觉不行,又拿不出条文佐证看不到你的数据,
只要净距满足规范要求就行,
GB 50289-2016里有各种管线净距要求,自己对照一下。
GB 50373,与35kV以下电缆的间距不小于0.5m,强条。你这个肯定达不到。 供电局就经常15根高压管,旁边2根通信管。
最好分2个通道。
分不开至少强弱电分开穿钢管。
民规,2侧都是封闭的线槽,强弱电线槽间距最小150mm
钢管参照这个150可以 尽量不要排在一起,做小市政的时候尽量将强弱电管设置在道路的两侧。如果偶尔有交叉等,建议按照规范间距要求实施。可以参考一下图集,比如地下通信线缆敷设05X101-2等 谈论看帖学习!