请教下,为什么接触器是用三芯线控制?
各位老师,请教下,为什么接触器是用三芯线控制?还有如图二,如果是控制KA2/KA3这样的继电器,线路不能超过0.03km=30m吗?你得去查接触器的保持功率 比如。。。
x01oct 发表于 2024-10-18 14:34
你得去查接触器的保持功率
谢谢老师,配四给的保持功率是30,您这是36,根据配四的公式,你这种比表里的线路还能再长一些,我不理解的是为啥接触器按照三线控制。 本帖最后由 x01oct 于 2024-10-18 14:56 编辑
轻云舟 发表于 2024-10-18 14:49
谢谢老师,配四给的保持功率是30,您这是36,根据配四的公式,你这种比表里的线路还能再长一些,我不理解 ...
配四是举例,不是给定值,小功率的接触器还只有几W呢,比如LC1D09是5.4W
轻云舟 发表于 2024-10-18 14:49
谢谢老师,配四给的保持功率是30,您这是36,根据配四的公式,你这种比表里的线路还能再长一些,我不理解 ...
三线。。。。你看你自己1楼第一张配四截图的最下面那行小字
我是这么理解的:
你说的三条线问题截图最下面的注已经解释了。 x01oct 发表于 2024-10-18 15:01
三线。。。。你看你自己1楼第一张配四截图的最下面那行小字
我是这么理解的:
原来是这个意思,明白了,谢谢您! wangguichao66 发表于 2024-10-18 15:06
你说的三条线问题截图最下面的注已经解释了。
谢谢王老师,我开始没明白为啥按三根线。还有就是1va的继电器,220v只能30m,是这个意思吗? x01oct 发表于 2024-10-18 15:01
三线。。。。你看你自己1楼第一张配四截图的最下面那行小字
我是这么理解的:
x老师,还有就是1va的继电器,220v只能30m,是这个意思吗?就是控制室距离配电柜不能超30m 轻云舟 发表于 2024-10-18 15:54
x老师,还有就是1va的继电器,220v只能30m,是这个意思吗?就是控制室距离配电柜不能超30m ...
是................................ powertad 发表于 2024-10-18 16:07
是................................
有点短啊{:1_485:} 轻云舟 发表于 2024-10-18 16:10
有点短啊
哪有用1VA的