电气末端 发表于 2024-10-15 08:49:19

室外电气排管可以5%坡度敷设吗

现在遇到一个地形高差比较大的电气外线项目,两个地块高差4.5米,有电气排管穿过,初步设想是在有高差的挡土墙两侧设置电缆井,这样的话 地形高的电缆井就会比较深大概4.5+2=6.5米,考虑到很少有这么深电电缆井,现在有个设想:电气排管5%坡度敷设。不知道这样有没有问题,在这请教一下大家,看看大家的意见,看看还有没有更好的办法

AutoCAD2020 发表于 2024-10-21 14:30:31

挖的太深,费钱,不一定好挖,沿挡土墙明敷

dqaq 发表于 2024-10-21 14:40:05

楼上正解。非要做的话,挡墙外砌井。

777777777 发表于 2024-10-21 14:44:22

{:1_491:}做高低井(进线和出线高度不同),开挖少了,最多多做一个井而已,

实习电工 发表于 2024-10-21 15:31:13

有种水平定向钻,也可以倾斜钻,施工成本有时比地表开挖低。可能适合该项目,当然也要看地质条件和施工作业条件。供参考。

ccck 发表于 2024-10-21 15:51:31

电缆深井的做法在图集12d101-5,141页,可以参考一下

ccck 发表于 2024-10-21 16:06:36

实习电工 发表于 2024-10-21 15:31
有种水平定向钻,也可以倾斜钻,施工成本有时比地表开挖低。可能适合该项目,当然也要看地质条件和施工作业 ...

原来这个也是老外发明的啊?我还以为是本土原创的
页: [1]
查看完整版本: 室外电气排管可以5%坡度敷设吗