ylz2000 发表于 2024-10-14 13:26:10

消防强切二次回路可以与预付费跳闸回路共用一个分励吗

消防强切二次回路可以与预付费跳闸回路共用一个分励吗,那本规范有说明这个

树欲静而风不止 发表于 2024-10-14 14:18:20

接受的信号都不一样

jerknight 发表于 2024-10-14 14:30:28

预付费的不是跳电表的?

qiu!4455 发表于 2024-10-14 14:38:36

规范不会涉及到这么具体的问题。从原理上应该可以,把分励控制的中间继电器常开触点和欠费控制的中间继电器常开触点并联就可以。

ShadowShinyui 发表于 2024-10-14 15:27:33

如果采用分励理论上是可以。不过按国内搞不好会提你消防常用混同
页: [1]
查看完整版本: 消防强切二次回路可以与预付费跳闸回路共用一个分励吗