单回路插座数量
单回路插座数量,现行规范条文有要求限制吗 住宅建筑电气规范:8.4.2 原来旧版本的《民用建筑电气设计规范》JGJ16—2008有10个的要求,新规范《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019已经取消个数要求了。 {:1_470:} 现在初极少数类别建筑还有要求外,其他都没有要求,虽无要求,但是也要根据实际需求编制回路 原来是有说最多不建议超10个,如果带电脑的话电脑一个插座算俩。实际也差不多是这数,多了要不然谐波啥大空开调,要不然线不好搞 搞过装修改造的卫生服务站的,一个工位要求8个插座,10个一回路你去搞吧!扯蛋 办公建筑的装修,施工方提出减少插座回路,提出18个插座一个回路,
又不能拿老规那一条去怼他们{:1_437:} 树欲静而风不止 发表于 2024-9-30 09:10
住宅建筑电气规范:8.4.2
办公建筑,就是因为老规那个条文取消了,不能直接拿去怼施工 计算满足的前提下住宅19个内,公建10个以内;常规装修住宅师傅会一个房间一个回路,然后配电箱标牌写房间XX,看起来逼格很高