求教下变频器输出过电压的问题
各位老师好!这里想请教一个问题,施耐德的《变频器宝典》上说,当变频器输出回路过长时会产生过电压,可是我实在是理解不了,我画了一个电路图,当C*du/dt过大时,电容上会产生过电流我能理解,但是为啥会产生过电压?电机端子电压不就等于A端电压减去Z上的压降,A端电压有效值不变,电流变大压降应该变大,也就是电机端子电压应该减小才对,为何会有过电压呢?只就正弦波来说,电容和电抗电流相位相差180度。所以电容电流不仅能减小线路电压损失,甚至还可能产生电压增益。也就是因为相位关系,电压相量相减反而导致了差的模增大。电力系统中空载长线末端电压上翘等很多种过电压,都是这个原理。
变频器电缆上虽然不是正弦波,但道理类似。 给个工频线路末端电压高于首端电压的分析。 dqaq 发表于 2024-9-20 09:15
给个工频线路末端电压高于首端电压的分析。
好的,谢谢老师,当然我第一张图画的有问题,我忙完手上的活再来按照您说的思路算算这个地方 dqaq 发表于 2024-9-20 09:15
给个工频线路末端电压高于首端电压的分析。
老师我大概明白一些了,就像《电路》中的谐振过电压一样
请问你的施耐德的《变频器宝典》有电子版? powertad 发表于 2025-1-9 09:33
请问你的施耐德的《变频器宝典》有电子版?
有啊,我就是看的电子版 上传一下,学习学习 powertad 发表于 2025-1-9 11:12
上传一下,学习学习
太大了,您留个邮箱吧 请问一下这个施耐德的变频器宝典哪里可以看到?有电子版吗? 通过网盘分享的文件:变频器软起动器电路设计宝典.pdf
链接: https://pan.baidu.com/s/1KBlS5KHiUm5cS6UdTgTTfA?pwd=9kfs 提取码: 9kfs 轻云舟 发表于 2025-1-15 11:08
通过网盘分享的文件:变频器软起动器电路设计宝典.pdf
链接: https://pan.baidu.com/s/1KBlS5KHiUm5cS6UdTg ...
多谢~~~~!